標題: 專家揭東電漠視核站致命缺陷 [打印本頁]
2011-07-02
(明報製圖)
【明報專訊】《華爾街日報》昨發表偵查報道,指東京電力一些高級工程師,多年來早知福島5個舊式反應堆(包括在3.11核災中出事的1至4號機組),存在致命設計漏洞,但東電一直沒有全面更新改善,最終導致核災發生。
後備電源無特殊保護
報道稱,東電在福島核站的10個反應堆,採取了兩套不同的保護設計,最大分別是控制後備電源的電掣操控房的位置。在較新的反應堆機組裏,電掣操控房都是跟反應堆一起,設於加固主大樓,舊式反應堆機組的電掣操控房則設於沒有特殊保護的渦輪機房。海嘯來襲時,這些舊式機組的電掣操控房都被巨浪冲毁,導致後備發電機完全失效,無法供電支持冷卻系統如常運作,致使反應堆過熱熔化。報道採訪了十多位東電現任和前任高級工程師,部分人直言自滿、怠慢、節省成本壓力和監管寬鬆,卻令公司沒有盡早糾正問題。
(華爾街日報)
http://news.sina.com.hk/news/12/1/1/2370969/1.html
明知問題都唔解決:funk: