標題: 中電公布屯元天大停電最終調查報告 電纜橋光管起火引致 [打印本頁]


元朗朗屏電纜橋6月21日晚發生大火,導致天水圍、元朗及屯門大範圍停電。中電於大火兩個月後完成調查,向政府提交報告後,今日(26日)披露報告內容。中電調查報告指大火很大可能是電纜橋近擴業街的橫樑上的光管先起火,令光管殼燒碎或燒熔,跌落並點燃電纜的外層,再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜,以及宏樂街的另一邊,火勢再蔓延至其他高壓電纜,令全橋大火並倒塌。至於電纜橋,中電表示不再重建,會安裝永久性的電纜取代臨時電纜。

電纜橋早於1992年啟用,至今運作了30年,中電指該橋符合當年設計,亦得到政府審批。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中說,採購光管依從業界標準,正常運作並沒問題,消防專家也稱今次火警十分罕見。中電總裁蔣東強指出,電纜橋每年均會檢查、保養,最後保養於去年11月。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中補充,工作人員會檢查光管,離開時會關燈,光管多年來未曾更換。

當日火警導致大停電,影響17.5萬名戶屯元天居民,需時7小時才恢復90%供電,蔣指出,元朗有3條電源供電,包括電纜橋,但當日經屯門至元朗的後備電源正維修而無法運作,剩下的電源則因通訊電纜遭火警損毀,令中電系統控制中心失去遙距監測及控制功能,需派人到現場評估及人手操作恢復電力供應。中電又向受影響居民派發100港元「心意券」,但未有回應會否提供電費補貼,僅稱意外罕見,感謝客戶體諒。

東網