查看: 46517|回覆: 1
打印 上一篇 下一篇

塌篷工廈被轟打錯鋼筋32年

[複製鏈接]
字體大小: 正常 放大

3萬

主題

12

好友

3萬

積分

公民

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2011-7-11 13:06:46 |只看該作者 |倒序瀏覽

專家質疑違則 途人枉斷腳掌
【明報專訊】屯門永發工廈一列40米長的石屎簷篷一個月前突然崩塌,壓斷一名壯漢的腳掌;本報翻查1979年的工廈原始圖則後,有工程師質疑,簷篷鋼筋涉嫌不依據圖則興建,鋼筋位置比要求的足足低了「攞命」的3.5厘米,令簷篷負重能力大減七成,加上長年漏水鏽化鋼筋,街坊投訴又無人理,一場本可避免的意外,最終變成害人傷殘的人禍。


當年顧問鄭漢鈞﹕難定是否施工出錯
32年前負責永發工廈的顧問工程師、香港建築界殿堂級「教父」鄭漢鈞,答覆本報查詢時說,簷篷鋼筋位置折斷後,圖片不清楚,難斷定是否施工出了問題。

至於這幢工廈當年的發展商新昌集團,來頭甚猛,大老闆便是專戴「煲呔」的建築界名人葉謀遵,其子葉維義更是現任行政會議成員。不過,前同系公司新昌營造拒絕就事件回應。

塌簷篷慘劇發生後,屋宇署承諾一個內完成調查報告,並巡查全港4000個同類簷篷。不過,本報記者上周查詢屋宇署,該署表示,調查要到本月中完成後方對外公開。


專家﹕差3厘米負重力減逾半
香港專業教育學院建造工程系系主任陳子明到現場察看,結合本報從屋宇署翻查的1979年施工圖則後表示,簷篷的石屎厚約13厘米,可見逾百條鋼筋剛剛處於石屎內部正中位置,即是上下方各有6.5厘米厚石屎覆蓋(圖)。陳子明批評,這其實是錯誤的建築方法,也是簷篷倒塌的關鍵遠因。

陳子明質疑﹕「圖則設計沒錯,但施工卻明顯做錯。」他解釋,鋼筋上方應該只有約3厘米石屎覆蓋,下方要有約10厘米吋厚石屎包裹,「建築學上,這才算安全可靠,懸臂式簷篷才能達到最大的負重力」。他質疑,該簷篷逾百條鋼筋落低了超過3厘米,「令負重能力比原初設計降低了一半,甚至可能只剩下三成!」

工程師學會前會長黃澤恩說,懸臂式簷篷鋼筋若錯位0.5厘米,屬可接受水平,但偏差達數厘米,就是差之毫釐,謬以千里,「負重能力的下降不止是幾個巴仙,而是至少幾成!那段簷篷約有200條鋼筋,就如200壯丁拉實簷篷,但如果有100個是病君,那就好大問題了。」

陳子明及黃澤恩均表示,該工廈的簷篷經長年腐蝕性的污水滲漏,鋼筋嚴重受侵蝕,終成壓塌簷篷的最後一根稻草。


污水損結構 致命一擊
永發工廈建築圖則顯示,其設計和興建,均由新昌(地基工程)負責。發展商則是新昌集團發展,1979年興建時新昌集團由葉謀遵擔任主席兼總經理,由於新昌(地基工程)早於2009年被強制清盤,而前同系公司新昌營造公司雖承認仍為永發工廈提供管理服務,但新昌營造並非當年的施工方,故不便評論。不過,立法會議員李永達認為,如果起樓的建築公司已不存在或倒閉,當年的主事人也應出來解釋。

鄭漢鈞則回應指出,認同本報查詢工程師的部分意見,同意污水對大廈結構造成致命的打擊,是簷篷倒塌的催化劑,不過對於簷篷落鋼筋位置是否準確,鄭認為看圖片不清楚,故不欲評論,要留待屋宇署的調查報告。

測量師學會建築測量組副主席龔瑞麟表示,近十餘年,政府才有指引規定,結構工程師要於懸臂式簷篷的工程前後拍照存檔及提交報告。而早年只須提交結構圖則,但毋須拍照存檔及提交報告。建築、測量及都市規劃界立法會議員劉秀成說,屋宇署有永發工廈的建築商、監工方及工程師等資料,如懷疑施工不適當,當局應會追查責任。

明報記者

http://news.sina.com.hk/news/2/1/1/2378044/1.html?l=758605

低少少,竟然相差5-7成








家與國的夢不結束,偏偏一顆心抗拒屈服!

3萬

主題

12

好友

3萬

積分

公民

2#
發表於 2011-7-11 13:07:20 |只看該作者
家與國的夢不結束,偏偏一顆心抗拒屈服!
回覆

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以發表回應 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-11-27 20:28

© 2015 SSKYN

回頂部