【東方日報專訊】「門常開」播毒事件愈鬧愈大,除供水系統被驗出有退伍軍人症桿菌外,立法會綜合大樓亦是「致癌毒氣室」。本報委託空氣檢測專家到該大樓檢驗空氣,竟得出驚人結果,大樓內含有毒性的總揮發性有機化合物(TVOC)含量,較政府標準嚴重超標近一百七十倍,相反政府總部則錄得良好水平。專家警告,只要在立法會綜合大樓開會一小時,已可感喉嚨不適,長期逗留,男會不育,女更會生乳癌。立法會議員葉劉淑儀得悉置身「毒氣室」後,已搬離「疫區」,及炮轟政府大細超,高官在空氣極佳環境工作,議員則要吸毒氣,做法置議員生死於不顧,要求徹查。

政府於○三年受過「沙士」教訓後,訂立辦公室及公眾場所內室內空氣質素指標,包括量度裝修後室內含有總揮發性有機化合物(TVOC)。根據指標,TVOC的安全線是二百六十一ppb以下,而懸浮粒子每公升空氣不可超過一萬粒。

本報日前聯同室內空氣處理顧問黃勁松,到立法會綜合大樓及政府總部檢測空氣質量,結果發現立法會綜合大樓已變成「毒氣室」。黃勁松到立法會議員葉劉淑儀的議員辦公室並以儀器檢測後,發現懸浮粒子含量合格,但TVOC含量最高達八百ppb,較安全指標高兩倍,打開儲物櫃後,室內的TVOC含量即時急升至逾一千七百ppb,櫃內讀數更爆燈,最高逾四萬四千ppb以上,超標近一百七十倍,儀器紅燈閃動,警告盡快離開。

新總部達標 政府大細超
記者再到大樓其他地方檢測,走廊的TVOC含量最高達八百一十五ppb,較安全線超標兩倍,懸浮粒子高達逾二萬三千粒。咖啡室及餐廳的TVOC含量逾七百ppb、懸浮粒子含量為逾三萬粒;後樓梯則是「重災區」,懸浮粒子含量高逾八萬粒,高安全線七倍,而TVOC含量亦有五百ppb。至於新政府總部,記者曾到走廊、餐廳、記者室及洗手間檢測,全無超標。黃勁松指立法會綜合大樓懸浮粒子爆標,極度罕見兼危險,大樓抽風系統或出問題;而TVOC含量高或與大樓工程不斷及房內新傢俬釋出有毒氣體有關,最少要揮發一年半才能清除。

立法會議員謝偉俊的辦公室剛於上星期才完成裝修,黃勁松進行檢測時發現室內TVOC含量達五百ppb,懸浮粒子含量為逾一萬三千多粒,儲物櫃內TVOC含量亦高達九千七百ppb,超標逾三十倍。謝偉俊說:「唔怪得成日好似無氣咁,好辛苦,我喺入面做嘢啲員工仲成日病添!」

「疫區」人常病 議員紛逃亡
「以為執到寶,有間海景大房做辦公室,點知原來係間『病房』。」葉劉淑儀批評,政府急急催促立法會議員入伙,卻未有做好空氣檢測,「政府總部就無事,明顯政府係大細超,搵我地議員同埋啲員工條命嚟較飛。」她要求政府徹查。由於危及健康,她已與助手搬回其灣仔的辦公室,直至安全才會返回議員辦。

全民健康動力主席勞永樂指過度吸入TVOC等有毒物質,輕則令肺部發炎,過量吸入會提高致癌機會,女性會誘發乳癌,男士則會影響生育能力,或引致不育。至於吸入過量懸浮粒子,會黏在肺泡壁內,影響肺功能。發展局稱入伙後曾於個別位置作空氣質素測試,普遍達良好類別,本報查詢後將再進行空氣質素測試。

過量吸入危害健康
TVOC
● 輕則肺部發炎
● 男士不育
● 提高女性患乳癌機會
● 長期吸入增加致癌機會
懸浮粒子
● 影響肺功能及氧氣交換
● 吸入含放射性物質的懸浮粒子誘發癌症