【明報專訊】海怡半島四級大火揭示消防泵失靈的消防隱患,負責屋苑消防系統維修的公司「江森自控」技術服務總監湯耀榮聲稱,事發後曾到海怡10座17樓巡查,發現事發單位附近一個消防警鐘被完全燒熔,導致消防系統短路,消防泵因而無法供水滅火,但未有回應警鐘以什麼物料製成及何以會被燒熔。有居民對消防處和管理公司的解釋不滿意。
百人出席大會 不滿解釋
近百名海怡居民昨晚出席居民大會,就屋苑消防設備連番質問消防處及管理公司。消防處助理處長楊鍾孝多番強調,消防員並非待到火警發生後個多小時才開喉灌救,早在消防員發現樓層消防栓失靈時,已動員大部分消防由地面拉喉灌救,比泵車及鋼梯車到達並在大廈外射水的時間為早,而在大廈外牆射水,是要為大廈降溫阻止火勢蔓延。
消防泵失靈時間有出入
出席的居民對屋苑的消防設施問題都大感疑惑,有居民批評事發時警鐘太細聲。本身是海怡居民的立法會議員張超雄認為,消防處、管理公司與江森自控提出的解釋未能令他釋疑,其中對消防泵失靈的解釋更「不能接受」。
南區區議會昨亦召開特別會議,討論海怡火災。屬海怡西區的區議員馮煒光表示,消防處與江森自控就消防泵失靈的時間有出入,消防處指失靈時間是消防員進入起火樓層後一段時間,而江森自控則指在意外後30分鐘,消防系統仍在啟動,兩種說法似有矛盾,但雙方都未能解釋清楚。