環團批評設計失誤
【明報專訊】環保署昨首次披露,打鼓嶺堆填區臨時污水儲存池的滲漏原因,是污水池興建在新堆的垃圾上,早前的大雨令新垃圾移動,扯穿防滲漏膠,出現30×30厘米(1平方呎)的破洞。有環團批評,儲存池設計失誤,因儲存池應建在堆填至少1至2年的垃圾上,避免垃圾在分解過程中變細而出現移動和沉降。
垃圾移動扯爛防滲膠
立法會環境事務委員會等9名議員昨與環保署職員到打鼓嶺堆填區實地視察,其間多名議員批評當局延誤一個月才通報事故。環保署副署長謝展寰昨強調,化驗時間需時2至3周,收到報告後已盡快公布。但他拒絕回應,儲存池破裂是否涉及人為或設計失誤,以及被垃圾汁污染的缸窰河水質樣本超標情况,只稱會考慮向承辦商採取法律行動。
立法會環境事務委員會主席何秀蘭表示,將於本月20日前就事件召開特別會議,要求當局交代污水處理系統的操作,包括儲存池的設計、容量、防污水溢滿制度及破裂原因和應變等。
破洞1平方呎
環保署助理署長陳英儂表示,臨時污水池興建在垃圾堆上,工程人員會先在垃圾上鋪上泥石作為池底,然後再鋪上一層高密度聚乙烯的防滲漏膠才儲存污水。是次事件可能與污水池下的垃圾是「新堆」有關,「當遇上大雨會移動,我們懷疑會扯破(防滲漏膠)」,但實際原因仍有待調查。
環團﹕應讓垃圾堆填一兩年
綠色力量行政總幹事文志森批評,環保署將儲存池建在新堆的垃圾上屬設計失誤,因垃圾體積會在分解過程中變細,不同垃圾種類亦會有不同程度的沉降情况,會導致污水池其中一邊「下墜」,最終令防滲漏膠撕破。他指出,當局應至少讓垃圾堆填1至2年,令垃圾已達一定的分解程度不再變細,減少移動和沉降的風險。
香港工程師學會長陳健碩表示,下雨時會加快垃圾沉降的速度,即使環保署已修補防滲漏膠,仍有可能再因垃圾沉降而再次扯穿。他建議當局多設一層防滲漏膠,在其四邊預留一定長度,以免垃圾沉降時因「太緊」再次扯穿。
明報
|