查看: 868|回覆: 0
打印 上一篇 下一篇

福島第一核電站泄漏約100噸高濃度放射性污水

[複製鏈接]
字體大小: 正常 放大

1萬

主題

44

好友

1萬

積分

公民

律   師

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2014-2-20 15:28:00 |只看該作者 |倒序瀏覽
福島第一核電站泄漏約100噸高濃度放射性污水.png
福島第一核電站空攝(資料圖片)


東京電力公司2月20日宣佈,約有100噸高濃度放射性污水從福島第一核電站的水罐中泄漏到水罐的圍堰外,污水中釋放β(高能電子)射線的放射性物質的濃度高達每升2.3億貝克勒爾。

東京電力公司指出,19日23時25分左右,工作人員在巡邏時,發現4號機組西側“H6區”水罐群中的一個水罐上部有污水通過雨水管流出。

水罐是用螺栓鉚接鋼板製成的簡易凸緣(flange)型水罐,用於儲存清除了放射性銫後的污水,但是污水中仍含有鍶90等釋放β射線的放射性物質,而且還包括未清除乾淨的放射性銫。

污水通過水罐頂部為排放雨水而安裝的雨水管流到了水罐的圍堰外,估計約有100噸,在水罐周圍形成了約870平方米的水洼,從雨水管中檢測出的釋放β射線的放射性物質濃度高達每升2.3億貝克勒爾,而鍶90的法定排放標準是每升30貝克勒爾。

福島第一核電站內用於轉移污水的水管與H6區的水罐之間有3個閥門,本來都應該處於關閉狀態,但是卻有兩個閥門處於打開狀態,而另一個閥門雖然是關閉的,但是也存在故障。東京電力公司認為有可能是工作人員忘記關掉閥門導致了事故,正在進行調查。

東京電力公司指出,本來準備將清除了鹽分的污水轉移到其他區域的水罐中,但是由於閥門處於打開狀態,導致污水誤流入了H6區的水罐中,而水罐本來已裝滿污水,所以最終從頂部溢出。不過20日5時40分左右關閉閥門後,泄漏已經停止。

實際上,19日14時左右,這裡的警報器就曾響起,警告水罐的水位正在升高,但是由於當時並沒有向這裡轉移污水的作業,所以工作人員判斷是水位儀等儀器出現了故障,沒有確認水罐的水位。

東京電力公司認為,由於水罐距海有一段距離,附近也沒有排水溝,所以污水“沒有流入海中”。

日本原子能規制廳20日已經指示東京電力公司要迅速防止污水泄漏並確定污染的範圍。

亞太日報
您需要登錄後才可以發表回應 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-11-26 01:09

© 2015 SSKYN

回頂部