|
【本報訊】陽江核電有限公司在不足一周內通報第二則「0級」運行事件。最新一則於昨日通報,指上周四(13日)陽江核電站工作人員執行四號機組B列應急柴油機定期試驗期間,柴油機出現故障,核電站已將該機組主動操作至停堆狀態,並正進行柴油機問題處理。待應急柴油機恢復正常,並經核安全監管單位檢查同意後,機組將重新啟動運行。
陽江核電有限公司於上周三(12日)通報,於本月十日,陽江核電廠二號機組處於滿功率運行狀態,輔助水泵試驗期間,發現調節閥自動調節異常,但未對安全造成影響。
根據國際原子能機構的國際核和放射事件分級表,有關事件被評定為「非等級核電站運行事件」,即「0級」事件,對電站的安全運作、員工健康及附近地區的公眾和環境並無構成任何影響,核電站所有在運機組現均保持安全穩定運行。
東方日報
|
|