查看: 165|回覆: 0
打印 上一篇 下一篇

[電力電網] 環境局要求中電向公眾交代 機電署促4周內交報告

[複製鏈接]
字體大小: 正常 放大

3萬

主題

12

好友

3萬

積分

公民

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2024-4-7 00:29:26 |只看該作者 |倒序瀏覽
中電今午( 6日 )再度發生電壓驟降事故,中電位於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降,引發逾120宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。機電工程署在下午約2時01分收到中電按既定機制通報有關事故。根據中電的通報,中電於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降,期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統,事件引致短暫電壓驟降,附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況,部分對電壓改變較敏感的電力裝置,例如升降機,或會因啓動保護裝置而暫停運作。

初步懷疑與龍鼓灘發電廠設備故障有關

根據中電提供的資料,初步懷疑與發生在龍鼓灘發電廠內的設備故障有關,引致出現短暫電壓驟降。政府十分關注近期數宗電壓驟降事故,環境及生態局已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善,並且指示機電署加強監察中電的技術及電力安全表現。

機電署在中電的通報後,立即與中電跟進事態發展,並即時派員到現場進行評估工作。機電署已要求中電盡快查明事故成因,並就事故在4星期內提交詳細報告。此外,機電署已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況,並調配人手到受影響地區,協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。機電署會繼續和中電密切聯繫,並敦促中電採取適當的跟進工作。

今次是一星期內中電第二宗電壓驟降事故,上月30日12時28分,懷疑有架空電塔受元朗十八鄉的山火影響,引致出現短暫電壓驟降,多區發生逾50宗被困升降機事故。

中電發言人表示,今午約1時29分,中電於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降,期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統,不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。電壓驟降期間,部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況;火警鐘可能出現鳴響;部分對電壓改變較敏感的電力裝置,例如升降機,或會因啟動保護裝置而暫停運作,大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。就事故對客戶造成不便,中電表示歉意。

劉國勳:5月環委會加插議程邀中電討論

立法會環境事務委員會主席、民建聯劉國勳表示,中電短期內兩次大規模電壓驟降,即使原因不同,對市民仍造成不同程度的影響;將安排5月的環境事務委員會會議加插議程,邀請中電派代表出席,連同早前發生的多宗事故一併討論,公開交代原因及改善措施。

他續指,新界電纜大多暴露於戶外,容易受天氣或災害等影響,有必要做好維護及提升,未來北部都會區的建設亦要做好基建提升,研究能否將電欖放於地底,減低外力影響風險。